如何区分基站电源柜的一次下电和二次下电!
哎呀嘎嘎
高级会员
发短消息
关注Ta
积分 1494
帖子 320
威望 29308 个
礼品券 25 个
专家指数 -111
注册 2009-6-15
专业方向 无线
来自 陕西西安
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#1
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-07 11:22:43
只看楼主
请教各位高手,如何准确区分基站电源柜的一次下电和二次下电端子?
我上爱默生的两张照片,希望大家指导一下。
[
本帖最后由 无风无月 于 2016-11-20 19:55 编辑
]
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“
YD5GAI
”免费领取《
中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书
》
2、回复“
5G6G
”免费领取《
5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21
》
3、回复“
YD6G
”免费领取《
中国移动:6G至简无线接入网白皮书
》
4、回复“
LTBPS
”免费领取《
《中国联通5G终端白皮书》
》
5、回复“
ZGDX
”免费领取《
中国电信5G NTN技术白皮书
》
6、回复“
TXSB
”免费领取《
通信设备安装工程施工工艺图解
》
7、回复“
YDSL
”免费领取《
中国移动算力并网白皮书
》
8、回复“
5GX3
”免费领取《
R16 23501-g60 5G的系统架构1
》
对本帖内容的看法?
我要点评
作者的更多帖子
反拉网管终端具体如何实现?
2020-04-21
中国移动4G FDD的频段正式批准了没?移动900M、1800M重耕情况?
2019-07-09
用天越室分本地破解的高手,请教一下。
2015-02-17
求~中兴LTE设备硬件手册,各位4G战士谁能给分享一下?
2015-01-21
请教C友,哪个品牌的平板电脑可以使用googlearth谷歌地球?
2014-08-23
请教:LTE室分和隧道覆盖改造方案
2014-01-10
http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=193707&fromuid=3636661---无线通信原理电子书课件
[
充值威望,立即自动到帐
] [
VIP贵宾权限+威望套餐
] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
1017575280
初级会员
发短消息
关注Ta
积分 172
帖子 46
威望 11298 个
礼品券 8 个
专家指数 -58
注册 2013-6-22
专业方向 爱立信设备督导
来自 安徽六安
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#2
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-07 12:03:54
技术问题,回答得专家指数,快速升级
怎么注册会员
在线,3天前提问
这是怎么问题?
在线,40天前提问
咋们的网站论坛怎么登不了,续签没有办法继续
在线,89天前提问
现在还有资料卖吗
在线,98天前提问
这个论坛没有办法查看发的帖子的阅读量吗
在线,127天前提问
微信号绑定错误怎么办
在线,151天前提问
这个纸质版,怎么买啊
在线,158天前提问
联通的手机不能访问论坛,解释论坛的地址是加拿大地.
在线,176天前提问
有没有做基站覆盖仿真的软件?
在线,204天前提问
技术创新与市场策略的调整,将成为决定企业能否在全.
在线,208天前提问
终端熄屏进入 Idle 态?
在线,217天前提问
有些资料能帮忙找吗
在线,236天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,242天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,252天前提问
请问客服在吗?
在线,268天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,297天前提问
基站电源分为一次下电和二次下电,一次下电是指BTS设备用电这块,在这块的时候BTS用电量大,若市电停电时,BTS会在一次下电的情况下进行使用,当达到一次下电的定义值时一次下电会自动断开BTS供电;二次下电是指传输设备供电这一块,这部分电量消耗小,可以保护蓄电池;传输设备位于二次下电可以有效的使用基站,若未来得及发电或者市电来电来有效的利用基站,即使BTS已退服,传输设备还可以继续使用,节点基站传输设备不能断开,若节点基站在停电时导致传输设备无法供电会导致大部分区域基站传输中断,从而导致更恶劣的影响。
共获得 1 次点评
我要点评
zhangqing822
威望 +6 个
· 回答奖励
详细..
发表与:2015-8-12 15:10:17
[
立即成为VIP会员,百万通信专业资料立即下载,支付宝、微信付款,简单、快速!
]
哈喽123321
高级会员
发短消息
关注Ta
积分 1720
帖子 349
威望 13867 个
礼品券 5 个
专家指数 -25
注册 2010-11-19
专业方向 无线
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#3
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-07 12:39:07
开关电源应该是重要负载接传输,非重要负载接基站,但是看你图片是重要负载接基站了 非重要负载接传输了
[
本帖最后由 haigang221 于 2013-11-7 12:45 编辑
]
共获得 1 次点评
我要点评
zhangqing822
威望 +5 个
· 鼓励回答问题
详细..
发表与:2015-8-12 15:11:05
最新通信职位:
广东通信人才网
|
北京通信人才网
|
上海通信人才网
|
南京通信人才网
|
西安通信人才网
|
重庆通信人才网
|
中国通信人才网
飞翔的鱼儿
银牌会员
发短消息
关注Ta
积分 2850
帖子 543
威望 1001 个
礼品券 44 个
专家指数 27
注册 2009-7-29
专业方向 无线规划
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#4
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-07 13:46:56
二次下电一般临近电池组的熔丝,端子容量小,且数量较一次下电少。
共获得 1 次点评
我要点评
zhangqing822
威望 +5 个
· 积极回答问题
详细..
发表与:2015-8-12 15:12:26
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
jqsh731379
入门会员
发短消息
关注Ta
积分 13
帖子 8
威望 5066 个
礼品券 0 个
专家指数 -27
注册 2013-10-14
专业方向 通信
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#5
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-07 19:36:53
电池熔丝旁边的六个空开为二次下电。其他五个熔丝加7个空开是一次下电。
共获得 1 次点评
我要点评
zhangqing822
威望 +8 个
· 多谢回答问题
详细..
发表与:2015-8-12 15:13:03
最新通信职位:
广东通信人才网
|
北京通信人才网
|
上海通信人才网
|
南京通信人才网
|
西安通信人才网
|
重庆通信人才网
|
中国通信人才网
weiyq
初级会员
发短消息
关注Ta
积分 56
帖子 11
威望 4694 个
礼品券 0 个
专家指数 1
注册 2013-6-17
专业方向 通讯
来自 深圳
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#6
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-07 22:23:57
照片中LLVD为一次下电,BLVD为2次下电。
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
哎呀嘎嘎
高级会员
发短消息
关注Ta
积分 1494
帖子 320
威望 29308 个
礼品券 25 个
专家指数 -111
注册 2009-6-15
专业方向 无线
来自 陕西西安
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#7
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-08 22:45:14
只看楼主
朋友们基本上都说的很准确,5,6楼更是直接点出来了。 这是我在一个基站上看到的,觉得而很奇怪才拍下来了。
如2楼最后所说,如果这个站是在节点站,传输是必须在2次下电了,但是如果这个站不是在节点站呢,接到一次下电是否可行?我所知道好像要求是必须每个站都要求传输接2次下电。
共获得 1 次点评
我要点评
zhangqing822
威望 +6 个
· 积极参与问答
详细..
发表与:2015-8-12 15:13:26
http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=193707&fromuid=3636661---无线通信原理电子书课件
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
jqsh731379
入门会员
发短消息
关注Ta
积分 13
帖子 8
威望 5066 个
礼品券 0 个
专家指数 -27
注册 2013-10-14
专业方向 通信
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#8
大
中
小
使用道具
发表于 2013-11-09 22:08:33
中心机房用这种开关电源的话二次下电端子是不够用的,必须增加直流配电箱来扩展。末端站点最好也还是区别接。分别接一二次下电。都接在一次下电虽然可以用,但必须将监控里的参数设置的一次下电调低,延长停电时机房的运行时间。或者干脆43.2V。 但是这不规范,并且有隐患,首先假如电池老化不起作用了,或者基站停电告警失效的时候,一停电就会基站主设备及传输同时无任何告警宕站。到时开始阶段代维抢修就麻烦了,没办法确定是光缆断还是只是停电宕站。一点小失误造成的是浪费代维的时间加精力及金钱。
共获得 1 次点评
我要点评
zhangqing822
威望 +10 个
· 感谢参与回答问题
详细..
发表与:2015-8-12 15:16:39
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
neverflower
初级会员
发短消息
关注Ta
积分 135
帖子 27
威望 4723 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2014-1-15
专业方向 无线通信
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#9
大
中
小
使用道具
发表于 2014-04-19 08:51:27
简单点你就看BTS接线的熔丝,这片的就是一次下电的
共获得 1 次点评
我要点评
zhangqing822
威望 +5 个
· 回答问题奖励
详细..
发表与:2015-8-12 15:18:24
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
longtouer
新手上路
发短消息
关注Ta
积分 -1574
帖子 30
威望 13332 个
礼品券 0 个
专家指数 -1724
注册 2014-11-15
专业方向 移动通信 4G
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#10
大
中
小
使用道具
发表于 2016-10-26 16:50:57
LLVD 代表一次下电BLVD 代表二次下电
对本帖内容的看法?
我要点评
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
5347627
初级会员
发短消息
关注Ta
积分 155
帖子 31
威望 132 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2016-8-19
专业方向 无线网络优化
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#11
大
中
小
使用道具
发表于 2016-10-27 15:34:46
大师们都讲得不错,学习学习 了
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
Revenge
中级会员
发短消息
关注Ta
积分 1088
帖子 229
威望 5186 个
礼品券 0 个
专家指数 -57
注册 2015-5-10
专业方向 配套厂商
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#12
大
中
小
使用道具
发表于 2016-11-20 11:27:33
恩学习了 哈哈
对本帖内容的看法?
我要点评
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
yb20044913
初级会员
发短消息
关注Ta
积分 461
帖子 61
威望 2683 个
礼品券 5 个
专家指数 1
注册 2009-3-24
专业方向 通信工程
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#13
大
中
小
使用道具
发表于 2016-11-22 18:06:52
各位大侠厉害,学习学习了哈。
对本帖内容的看法?
我要点评
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
jhm200678
入门会员
发短消息
关注Ta
积分 25
帖子 5
威望 0 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2017-2-6
专业方向
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#14
大
中
小
使用道具
发表于 2017-02-06 10:18:05
看图片的铜排上有名称,应该就是区分一次下电和二次下电的。
重要负载(PL)二次下电
非重要负载(NPL)一次下电
对本帖内容的看法?
我要点评
热点:
通信招聘职位
|
网络优化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA学习资料
|
EVDO
|
MGW媒体网关资料
mqm1_2008
入门会员
发短消息
关注Ta
积分 40
帖子 8
威望 -189 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2017-3-30
专业方向
回答问题数
0
回答被采纳数
0
回答采纳率
0%
#15
大
中
小
使用道具
发表于 2017-03-30 10:14:32
一般是把基站设备(BTS)接入一次下电,将传输设备(光端机)等接入二次下电
对本帖内容的看法?
我要点评
[
2分钟拥有VIP权限和充足威望,可下载站内任何资料
] [
快速找到一份高薪的通信行业职位
]
16
1/2
1
2
››
讨论帖
资料帖
投票帖
悬赏帖
快速回复主题
标题
[讨论] 如何区分基站电源柜的一次下电和二次下电!" tabindex="1">
内容
字体
字号
点击上传
x
字数统计
上传资料请点左侧【添加附件】
您即将访问其它网站
关闭
您即将访问的地址是其它网站的内容,MSCBSC将不再对其安全性和可靠性负责,请自行判断是否继续前往
继续访问
取消访问,关闭
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-18 10:28:23
渝ICP备11001752号
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.971930 second(s), 51 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
联系我们
-
移动通信网
-
移动通信论坛
-
通信招聘网
-
Archiver