在8月4日LTE的日常网络优化问题跟踪中,发现在L石洋污水处理厂_2等13个小区的后台查询到小区的上行PRB上检测到的干扰噪声值很高,干扰严重。
设备网管名称
计数项(总12次)
平均每PRB干扰噪声功率(dBm)
L蔡甸城头村_2
10
-99.1
L蔡甸玖信汽车_1
-103.6
L蔡甸玖信汽车_2
-98.2
L蔡甸凯威印务东南_1
-99
L蔡甸区姚家山工业园2_3
9
-102.33
L蔡甸鑫江花园_1
8
-102.75
L蔡甸鑫江花园_2
-100.25
L慈惠向家台_2
6
-102.17
L电信汉江大桥_2
-99.6
L凤凰山工业园三镇食品有限公司_3
-97.1
L石榴红村_2
7
-104.71
L石洋污水处理厂_2
-101.5
L移动石榴红观赏园_2
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
联通FDD-LTE干扰排查案例.pdf