随着数据中心流量的逐年增加,对数据中心互连的需求也在增长。使用相干光学技术满足带宽和距离要求已成为这些链路的标准。今年3月,易飞扬100G CFP2 DCO实现量产,加上原有100G CFP DCO,易飞扬已有两款100G相干光模块,皆可提供三个版本。具体信息如下表:


图片2.png 

 

本期推文针对易飞扬100G CFP/CFP2 DCO相干光模块的常见问题进行解答。

 

模块为何采用DP-QPSK调制?

基于相干接收的双偏振正交相移键控(DP-QPSK)调制技术,便是100G调制格式的首选。DP-QPSK一方面能最大化光谱效率,另一方面利用了相位调制技术对PMD、色散、非线性的高公差特性。如下图所示DP-QPSK通过偏振复用(即用两个正交的偏振态传输两路不同信息),能将信息量翻倍,每符号传输4个字节。

图片3.png 

为何不使用更高进制的调制方式?

高进制原理上没任何问题,但附带的就增加了调制、探测,以及传输的压力。为实现这些附带的成本将会几倍的增加。100G的目标是成本小于等于8个10G的成本。因此靠多进制来提高光谱效率,到四进制就可以打住了,再高就得不偿失了。但对100G网,仅仅靠4进制翻了一倍的光谱效率还不够,怎么办?相比继续使用八进制,比较后发现还是使用偏振复用性价比更高。这就是为什么在QPSK前加个DP,变成DP-QPSK的原因。

 

模块100GE和OTU4速率如何切换

易飞扬的100G CFP/CFP2 DCO提供100GE和OTU4两种速率,目前默认速率为OTU4,若切换为100GE速率,按CFP MSA协议要求,操作方法如下:

模块先进入low power状态(软件操作寄存器0xB010=0x400E或者使用硬件low power管脚)时,写0xB011=0x0200,然后将模块由low power切换为high power(0xB010=0x000E)后等模块到ready状态(0xB016=0x0020)即100GE速率切换成功;如果切回OTU4速率,操作类似,只是0xB011值改写为0x0206。

 

模块启动时间要多久?

模块上电到high power配置完成需要时间120秒,之后从TX turn on状态到ready状态需要时间约60秒,即模块上电到正常工作需要时间约180秒。

 

模块需不需要外部输入参考时钟?

易飞扬100G CFP2/CFP DCO模块不需要外部输入参考时钟。

 

模块环回配置如何操作?

CFP MSA协议要求,支持Host lane loopback(寄存器0xB014[10],下图1,DSP内客户侧往电口端环回)和Network lane loopback(寄存器0xB012[10],下图2,DSP内线路侧往光口端环回)。

图片4.png 

关于易飞扬100G CFP/CFP2 DCO光模块的问答就先到这里啦,如果大家还有什么问题,可关注【易飞扬】公众号回复相关问题,我们会记录下来,在往后的推文中进行解答,敬请期待。 

文章转自公众号【易飞扬】,如有侵权联系删除。

 


扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“YD5GAI”免费领取《中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书
  • 2、回复“5G6G”免费领取《5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21
  • 3、回复“YD6G”免费领取《中国移动:6G至简无线接入网白皮书
  • 4、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》
  • 5、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书
  • 6、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 8、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1
  • 对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [充值威望,立即自动到帐] [VIP贵宾权限+威望套餐] 另有大量优惠赠送活动,请光临充值中心
    充值拥有大量的威望和最高的下载权限,下载站内资料无忧
    chaser12
    高级会员
    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇�


     发短消息    关注Ta 

    积分 1840
    帖子 368
    威望 107658 个
    礼品券 0 个
    专家指数 0
    注册 2017-5-10
    专业方向 
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2021-04-20 09:00:20  只看楼主 
    技术问题,回答得专家指数,快速升级

    补充:切换速率还要关闭电口FEC,100GE下设备通常不开FEC的,对于相干DSP这块电口FEC也要关了,曾经调试过,在低功耗模式下修改速率,关闭电口FEC,修改DSP FEC类型

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    [立即成为VIP会员,百万通信专业资料立即下载,支付宝、微信付款,简单、快速!]

    快速回复主题    
    标题
    内容
    瀛椾綋
    瀛楀彿
    瀛楁暟缁熻
     上传资料请点左侧【添加附件】

    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-15 12:56:30
    渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.451725 second(s), 14 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动通信论坛 - 通信招聘网 - Archiver