基站馈线接地方式讨论!
xtlmd

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 4160
帖子 176
威望 7261 个
礼品券 15 个
专家指数 21
注册 2007-3-29
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-03-19 19:11:21  只看楼主 
铁塔为引雷体!馈线接地第一处接地要是直接连在铁塔上那不就等于馈线充当泄雷路由了吗?

对本帖内容的看法? 我要点评

 
xtlmd

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 4160
帖子 176
威望 7261 个
礼品券 15 个
专家指数 21
注册 2007-3-29
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-10-31 17:48:10  只看楼主 
最新消息那个基站的烂活终于开始验收了!我负责30多个站!头竟然给了我50张整改通知单!而且每张单子上还是全部项目都有!头这说不够再印!我给你报销!

对本帖内容的看法? 我要点评

 
bleemchen

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 991
帖子 198
威望 1208 个
礼品券 0 个
专家指数 1
注册 2009-9-26
来自 山东
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-03 13:39:36  QQ
铁塔天馈系统要求是要有三处接地的!

对本帖内容的看法? 我要点评





云雾阁主人
 
理性男




 发短消息    关注Ta 

积分 8627
帖子 595
威望 16468 个
礼品券 40 个
专家指数 -2
注册 2008-12-17
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-03 14:25:15 
这么多学问啊。。。。

对本帖内容的看法? 我要点评

 
勿忘心安




 发短消息    关注Ta 

积分 10
帖子 2
威望 7 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2009-11-9
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-09 21:48:43 
一般情况下,塔高大于45米就要在馈线下天线一米处接地,然后没20米接地一次,离开铁塔接地一次,馈线入机房馈线窗前一次接地

对本帖内容的看法? 我要点评

 
175924605




 发短消息    关注Ta 

积分 632
帖子 126
威望 2736 个
礼品券 0 个
专家指数 2
注册 2009-11-15
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-20 22:04:41 
学习学习,张见识

对本帖内容的看法? 我要点评

 
xtlmd

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 4160
帖子 176
威望 7261 个
礼品券 15 个
专家指数 21
注册 2007-3-29
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-20 23:28:07  只看楼主 
楼上诸位!关键是接在那里!这是问题的关键!而不是让你们告诉我!那里需要接地!

对本帖内容的看法? 我要点评

 
wuzhirong




 发短消息    关注Ta 

活动·摄影达人  
积分 1398
帖子 138
威望 17908 个
礼品券 10 个
专家指数 14
注册 2009-7-2
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-21 15:01:42  QQ
在铁塔上分两次就近与铁塔连接,塔顶一次,下20m做一次(铁塔有等电位接地,是很好的接地体),在机房外和跳线接口分别做一次接地,最好都接到室外地排。

对本帖内容的看法? 我要点评

 
cyq19860102

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 1251
帖子 323
威望 222 个
礼品券 5 个
专家指数 -366
注册 2009-7-14
来自 吉林
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-22 22:58:26  QQ
那肯定是室外地排了!!!!!

对本帖内容的看法? 我要点评

 
lw_sq

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 24398
帖子 152
威望 33886 个
礼品券 28 个
专家指数 4
注册 2007-10-8
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2009-11-23 13:19:45 
应该是室外底牌好一点个人理解的c点接地主要是防止室外的电流进入室内,
室外走线架距馈孔还有一段距离,所以还是室外底牌好

对本帖内容的看法? 我要点评

 
666心想事成

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 11931
帖子 2381
威望 141252 个
礼品券 6 个
专家指数 -14
注册 2009-12-31
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2010-12-21 15:42:51 
过来学习学习

对本帖内容的看法? 我要点评

 
b33284




 发短消息    关注Ta 

积分 868
帖子 143
威望 912 个
礼品券 0 个
专家指数 -5
注册 2009-4-10
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2010-12-27 09:50:50 
首先要保证铁塔具有良好的导电效果,大家都知道,铁塔的组装件中有很多螺栓,而且规格较大,在某些情况下,这些螺栓我们可以视同它就是一个电阻,所以将防雷保护接在塔身上是否可靠,还要根据情况决定(比如可以用钳型地阻仪进行测试,如果阻止符合规范小于5欧姆,应该可以使用)。不过为了牢靠,完全可以采取另外的方式,因为塔的避雷针或者避雷球是需要有40X4的镀锌扁铁直接进入到室外防雷地网的,在铁塔建设过程中的施工中,可以在引接到防雷地网的扁铁上引接出简易的导流防雷排,但接触面积不要小于20平方厘米,这样就能够便于塔上防雷地线的安装且具有可靠的保障。最后一点防雷地肯定是要到室外防雷地排的。补充,60米以下铁塔三级防雷足够,60米以上铁塔要根据情况增加一级防雷接敌,还要强调一点,铁塔建好后,切勿在塔身进行焊接作业,有些施工人员将馈线防雷地焊接在塔身上,这是非常不可取的,而且是禁止操作的。还要注意一点,室内馈线防雷器防雷地线必须接到室外防雷排,不得接到室内保护地上,而且最好长度不要超过一米。
防雷地接在哪里关键考察是否是一个安全可靠的引接点,阻止是否牢靠,无非就是一些施工工艺上的处理。
上述内容纯属个人观点,希望朋友补充。

对本帖内容的看法? 我要点评

 