MSCBSC 移动通信论坛
搜索
登录注册
网络优化工程师招聘专栏 4G/LTE通信工程师最新职位列表 通信实习生/应届生招聘职位

  • 阅读:3820
  • 回复:4
苏州五星级电信机房=大带宽=高流量=视频|网游之家
lygxdf




 发短消息    关注Ta 

积分 70
帖子 14
威望 2355 个
礼品券 0 个
专家指数 0
注册 2010-5-5
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2010-05-07 16:49:19  只看楼主 

苏州五星级电信机房=大带宽=高流量=视频|网游之家







苏州电信金鸡湖机房
5.1机房简介
苏州电信金鸡湖IDC为苏州电信司独立产权物业,位于苏州工业园区,地理位置优越,交通非常发便利,据沪宁高速及苏嘉杭高速出口仅10分钟车程,距离苏州地铁一号线中央公园站仅2公里。
金鸡湖IDC为独立园区,主楼高6层(含地下一层),建筑面积达9800平方米,机房空间面积近3000平方米,承重达1200公斤/平米,机房选址、建筑结构、机房环境、安全管理等方面符合国家AA级标准,金鸡湖IDC场地设计达到国际Tier
3标准,部分达到Tier 4标准,将申报为中国电信五星级数据中心。并具备8级抗震能力。
金鸡湖IDC配套设施齐备,设有客户操作室,客户测试室、客户休息室、会议室等,所在地为环境优美的工业园区,市政规划完善,周边生活设施配套齐全。
5.2效果图片


效果图
金鸡湖IDC采用多重安全控制设计,园区入口及四周均有7*24保安巡逻职守及CCTV监控,大楼内外设无死角CCTV摄像头监控及IC门禁卡控制。



公共区域图

金鸡湖IDC提供高质量的19英寸标准机架,尺寸为600*1100*2200mm(W*D*H),图为公共区域标准机架。


独立包间图

金鸡湖IDC可根据客户机房安全性的需求及机房面积的大小需求,为客户定制独立的VIP包间。VIP包间还可安装CCTV监控摄像头、IC卡门禁系统等。


抬升地板图

金鸡湖IDC机房内安装有500cm高的防静电抬升地板,承重达800公斤/平米,楼面地板覆盖有防尘漆及保温层,冷空气通过专门设计的出风口对客户设备提供高效的冷却效果。


油机系统
金鸡湖IDC采用双路市电专线供电,双母线供电结构,配备备用电池、备用柴油发电机,冗余的配置保证供电可靠性达99.999%。该设计符合TIA-942的最高等级Tier4的设计标准。




UPS系统及电池组

金鸡湖IDC UPS达到TIA-942的tier4等级,采用2N配置模式,2组800kVA UPS
2N系统,每组由2套双机系统组成;每套系统均由2台400kVA的UPS组成,按双机并联方式运行;每套系统各自引出1个回路电源,组成独立双回路输出,额定容量为800KVA的UPS;两组800KVA的UPS共同构成一个输出额定总容量为1600KVA的系统;UPS系统后备电池放电时间不小于30分钟。


上走线布线系统
金鸡湖IDC 结构化布线系统采用上走线方式,令布线方便科学,弱电与强电有效分离。


水冷式系统
金鸡湖IDC国内率先使用水冷系统来对服务器进行冷却、降温。水冷(液冷)的两大好处:
1.直接把冷却剂直接导向热源;
2.和风冷相比,每单位体积散热效率高3500倍。
机房温度常年在22°C,误差±1°C。相对湿度常年在45%,误差控制在± 5%以内。


消防系统
金鸡湖IDC配备多级消防监测报警系统,极早期烟雾探测报警系统(VESDA),感温、感烟报警系统及气体灭火系统为IDC提供高等级的消防保障。
5.3电力系统介绍
ü
两路20KV专线电源;每路容量10500kVA。
ü正常供电时,两段母线分段运行,两回路电源同时供电,两回路电源不设联络。
ü该设计符合TIA-942的最高等级Tier4的设计标准
ü
根据不同的等级,采取以下供电措施防止供电系统的单点故障:
2 由2回路市电电源及发电机备用电源供电;
2 变压器及供配电系统容量及线路采用互为备分的运行方式;
2 市电和发电机双电源采用 PC 级切换装置;
2 采用UPS不间断电源。
(一)UPS系统
ü 电源建设配置方案2N模式,符合TIA-942中tier4对UPS的要求;
ü 2组800kVA UPS 2N系统,每组由2套双机系统组成;
ü 每套系统均由2台400kVA的UPS组成,按双机并联方式运行;
ü 每套系统各自引出1个回路电源,组成独立双回路输出,额定容量为800KVA的UPS;
ü 两组800KVA的UPS共同构成一个输出额定总容量为1600KVA的系统;
ü UPS系统后备电池放电时间不小于30分钟。
(二) 客户设备供电标准
1. 可向客户设备提供220V 50Hz单相交流电,以及380V 50Hz三相交流电。
2.
通过在配电柜安装静态切换开关STS,可向客户单电源供电的设备提供双路UPS自动切换功能,以保证设备用电可靠性。
(三) 配电系统图
   苏州电信金鸡湖IDC设计的供电示意图如下:

5.4空调系统
(一)机房空调系统设计标准
1.制冷容量为每平方米1.6KW。
2.金鸡湖IDC机房温度23℃(华氏73.4度)±2℃。
3.湿度控制于55%±20%。
(二)制冷系统
苏州电信金鸡湖IDC采用水冷式中央空调系统供冷,IDC机房采用恒温恒湿的空调风柜。IDC机房的冷负荷除了考虑设备的发热量以外,还包括机房围护结构的传热、照明、新风及人员等负荷,机房制冷能力约1600W/平方米。
金鸡湖IDC制冷主机采用YORK电压缩离心式、螺杆式冷水机组,采用N+1备份。总装机容量为3200USRT,选用三台800
USRT水冷离心式冷水机组作为主用,二台400 USRT水冷螺杆式冷水机组作为备用。其配套的冷水管系统采用环形设计。
5.5网络系统
金鸡湖路数据中心采用全冗余网络结构,杜绝单点故障。满足TIA-942Tier3的设计标准。
ü数据中心工程网络结构分三层。
2核心层由两台核心路由器组成,2台核心路由器各以3×10G
POS链路连接到南京IDC汇聚路由器,各以10G POS链路连接到苏州城域网路由器。
2
汇聚层由2台路由器组成,各以3×10GE交叉上联到核心路由器,并且以2×10GE互联。
2接入层交换机每台以3GE双挂汇聚路由器
ü
标准业务机架按每机架15条以太网线连接到接入交换机、光纤接入机架按每机架4芯光纤跳线、2条以太网线连接到接入交换机。




主营业务:
服务器托管|服务器租用|整柜托管服管|VPS服务|虚拟主机服务|独享带宽服务|数据备份服务|主机安全托管服务|主机安全加固服务|防火墙管理服务|防病毒管理服务等
企业介绍: 服务器托管,服务器租用,主机托管,主机租用,整机租用,整机托管苏州电信服务器托管,苏州电信服务器租用,苏州电信主机租用,苏州电信主机托管
典型客户: PPlive ,凤凰网,地震局,百度
苏州乐拓数据中心为VIP大客户提供百兆至千M级独享带宽,主力营运苏州电信主力机房,江苏电信机房,百M独享/G口独享带宽,光纤接入,独立网关、独立VLAN、端口隔离,端口汇聚,适合中小型企业,大流量、大型门户网站,大型网络游戏,音乐,流媒体,电影,视频聊天,P2P,网络游戏营运等需要大带宽的客户群使用



销售:霍正周
电话:0512-69566638
传真:0512-69566128
手机:15150114450
Q
Q:862994762
mail: hzz@letuo.com


乐拓数据会本着诚信第一服务至上的原则,以自身的高品质机房做平台,用我们的真诚和服务来实现乐拓的
承诺,合作共赢!
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“YD5GAI”免费领取《中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书
  • 2、回复“5G6G”免费领取《5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21
  • 3、回复“YD6G”免费领取《中国移动:6G至简无线接入网白皮书
  • 4、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》
  • 5、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书
  • 6、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 8、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1
  • 对本帖内容的看法? 我要点评

     
    幻城

    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇�


     发短消息    关注Ta 

    纪念勋章·六周年   纪念勋章·十周年  
    积分 5499
    帖子 1099
    威望 1895 个
    礼品券 8 个
    专家指数 4
    注册 2010-1-18
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2010-05-07 17:04:00 
    技术问题,回答得专家指数,快速升级
    很好很强大 :)

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    feixueke520

    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇�


     发短消息    关注Ta 

    专家·初级勋章   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年  
    积分 29766
    帖子 5886
    威望 9370 个
    礼品券 0 个
    专家指数 244
    注册 2009-4-19
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2010-05-07 19:20:41 
    呵呵 挺酷啊 。。 。。。

    对本帖内容的看法? 我要点评





    QQ:110126458 CDMA专业技术交流、QQ:108738174 无线网优技术交流、QQ:76052793 GSM专业技术交流 欢迎高手加盟!互相切磋 共同进步!
     
    JJ19861217




     发短消息    关注Ta 

    积分 1934
    帖子 385
    威望 5372 个
    礼品券 0 个
    专家指数 9
    注册 2010-4-7
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2010-05-07 19:27:03 
    太牛叉了

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    clementkv




     发短消息    关注Ta 

    积分 917
    帖子 183
    威望 7498 个
    礼品券 0 个
    专家指数 2
    注册 2010-7-6
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2010-08-15 06:23:13  QQ
    太爽了,....

    对本帖内容的看法? 我要点评

     

    快速回复主题    
    标题
    内容
    瀛椾綋
    瀛楀彿
    瀛楁暟缁熻
     上传资料请点左侧【添加附件】

    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-16 14:36:00
    渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.664677 second(s), 18 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动通信论坛 - 通信招聘网 - Archiver