MSCBSC 移动通信论坛
搜索
登录注册
网络优化工程师招聘专栏 4G/LTE通信工程师最新职位列表 通信实习生/应届生招聘职位

  • 阅读:8203
  • 回复:2
[其它] 基站安装标准化图集,也是一门艺术活
dengxiao

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 360
帖子 71
威望 45796 个
礼品券 10 个
专家指数 5
注册 2016-6-20
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2016-08-15 17:12:54  只看楼主 

谁说只有布线才是艺术,基站安装也是一门艺术活!今天,我们来全方位多角度来欣赏和学习一下,真正的标准化基站安装图册。。。


室内基站图册


室内部分安装规范要求


blob.png

机房整体干净整洁,机房机架按照开关电源、传输架、基站主设备顺序排列安装


blob.png

机房灭火设备和文件柜,排放位置合理


blob.png

室内安装空调,排放位置合理,出风口前面1.5米处不应有阻挡物,保证空气正常流通。


blob.png

室内外地排材料采用不小于400mmx100mmx10mm铜板、孔数20个,需要作镀锡处理,并在表面加黄油处理,室内地排应安装于距配电箱上方小于1米的位置,室内铜排下沿应高出走线架150mm。


blob.png

交流配电箱固定于馈线窗所在的墙面的对称墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米, 其正前方1.0米内不允许安放其它设备。交流配电箱应均采用下进出线方式,电缆线应沿垂直走线架布放


blob.png

室内走线架材料选用国标L50镀锌角钢或铝材或选用喷塑扁钢;每根3m长,需满足使用强度的要求;走线架支撑与走线架之间,宜采用16mm2以上铜导线可靠连接,连接处应打磨去除喷塑层,保证可靠连接


blob.png

馈线窗必须使用12孔,每个馈线孔穿入馈线以1-2根为宜,最多不超过3根;所有馈线窗上的未使用的孔应该用馈线孔密封盖封盖。在馈线窗和墙、窗户之间需要用防水泥做好防水保护


blob.png

直流电源线要按照设计布放,一般要求是35mm2的红蓝(黑)线,红色表示正极,蓝色或黑色表示负极


blob.png

满架容量为600A的高频开关组合电源直流配电分路参考配置如下(各省公司可根据基站实际需求对分路配置进行调整):

一次下电分路:100A×4、63A×10、32A×2、16A×2

二次下电分路:32A×2、16A×4。


blob.png

电源线走线采用地槽或架上走线时,应平直,转弯处要圆滑,避免交叉,布线要整齐,约40厘米左右绑扎一次


blob.png

电缆走线应将直流线、交流线与信号线分开排放,至少在100mm以上;交流电缆与馈线水平隔离应大于200mm


blob.png

敷设电源线的绑扎线扣整齐、松紧合适。绑扎电源线时不得损伤电缆外皮


blob.png

馈线接头处要有维护余量,接头附近0.1m保持笔直


blob.png

½”馈线最小弯曲半径符合要求(弯曲半径不小于0.13m)


馈线标识用塑料标识牌,标识表面覆盖保护膜,固定在馈线三处有明显体现:

blob.png

(1)室外天线下方;


blob.png

(2)室内7/8转1/2馈线处;


blob.png

(3)室内主设备架顶1/2馈线处;


blob.png

地排上接地线标识


blob.png

交挂内部连线标识(机架内部采用旗帜标识)


blob.png

综合架线缆标识(机架内部采用旗帜标识)


blob.png

电源线标识(机架内部采用旗帜标识)



室外部分安装规范要求


blob.png

天线避雷针接地应就近接于屋面女儿墙上建筑物避雷带;若建筑物避雷带不可用,则天线避雷针接地就近接于屋面接地扁钢上。


blob.png

馈线第一处接地由天线下方1.5米处接至屋面接地扁铁


blob.png

第二处接地接于馈线中段拐弯处前0.5米处;为防止馈线接地出现上翻现象,屋面自建镀锌扁钢需安装于低于馈线布放的位置。


blob.png

馈线第三处接地直接与室外地排可靠连接。当馈线进入机房前有做回水弯的情况下,第三处接地点,应接在馈线回水弯前


blob.png

室外走线架路径合理,便于馈线安装并满足馈线转弯半径要求


blob.png

室外走线架应距离墙面300~350mm,间隔2m制作架支撑,馈线拐弯处不加装横撑 ,馈线垂直安装时建议用馈线卡子每隔600~800mm左右固定。


blob.png

室外走线架每节之间应通过16mm2可靠相连,连接处应打磨去除喷塑层,保证可靠连接,施工完防锈防腐处理


blob.png

馈线卡子使用二合一或三合一 ,馈线水平安装时建议馈线卡子每隔800~1000mm左右固定。


blob.png

馈线的尾部入室前要作出一个回水弯,以防止雨水顺馈线流入基站室内为标准


blob.png

所有馈线窗上的未使用的孔应该用馈线孔密封盖封盖。在馈线窗和墙、窗户之间需要用防水泥做好防水保护


blob.png

天线前上方100mm以应内无障碍物


blob.png

桅杆及撑杆基础处浇灌180mm高的混凝土保护平台,浇灌前需将原屋面梁板与基座承台结合处砂浆面层凿掉且将结构层凿毛


blob.png

市电引入需用PVC管或钢管套装


室外基站图册


blob.png

市电引入在屋面部分需用PVC管套装


blob.png

设备机架安装位置准确,以不影响主设备扩容和维护为原则


blob.png

室外走线架路径合理,便于馈线安装并满足馈线转弯半径要求 ;屋面新增镀锌扁钢安装于走线架下方


blob.png

室外走线架每节之间应通过16mm2可靠相连,连接处应打磨去除喷塑层,保证可靠连接,施工完防锈防腐处理


blob.png

天线前上方500mm以应内无障碍物


blob.png

电缆走线应将直流线、交流线与信号线分开排放,至少在100mm以上;交流电缆与馈线水平隔离应大于200mm


blob.png

保护接地线接至保护地排


blob.png

馈线第一次接地接至屋面镀锌扁钢


blob.png

馈线第二次接地接至防雷地排


blob.png

馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲点应尽可能少


blob.png

blob.png

blob.png


设备内部连线清晰


blob.png

地线标识


blob.png

电源线标识


blob.png

地线标识


扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“YD5GAI”免费领取《中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书
  • 2、回复“5G6G”免费领取《5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21
  • 3、回复“YD6G”免费领取《中国移动:6G至简无线接入网白皮书
  • 4、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》
  • 5、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书
  • 6、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 8、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1
  • 对本帖内容的看法? 我要点评

     
    tyj2016

    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    积分 60
    帖子 12
    威望 2241 个
    礼品券 0 个
    专家指数 0
    注册 2015-2-28
    来自 重庆
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2016-08-16 09:13:49 
    技术问题,回答得专家指数,快速升级
    这样做真不容易

    对本帖内容的看法? 我要点评

     
    wptcsj

    鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


     发短消息    关注Ta 

    积分 4096
    帖子 807
    威望 6680 个
    礼品券 20 个
    专家指数 61
    注册 2010-11-8
    回答问题数 0
    回答被采纳数 0
    回答采纳率 0%
     
    发表于 2016-10-26 16:05:33 
    按目前的工程造价,想做这么好!施工队可以不用回家过年了!

    对本帖内容的看法? 我要点评

     

    快速回复主题    
    标题
    内容
     上传资料请点左侧【添加附件】

    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:54
    渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.951109 second(s), 16 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动通信论坛 - 通信招聘网 - Archiver