MSCBSC 移动通信论坛
搜索
登录注册
网络优化工程师招聘专栏 4G/LTE通信工程师最新职位列表 通信实习生/应届生招聘职位

  • 阅读:6082
  • 回复:0
关于电源线屏蔽层接地,几处接地点?
heihei2000

鎵嬫満鍙风爜宸查獙璇


 发短消息    关注Ta 

积分 36
帖子 108
威望 15825 个
礼品券 8 个
专家指数 -504
注册 2014-3-19
回答问题数 0
回答被采纳数 0
回答采纳率 0%
 
发表于 2018-11-05 23:03:50  只看楼主 

13、基站安装天线时,20米的塔放电源线应当采用()点接地。 A.1   B.2   C.3   D.4


【参考答案】 C 

【解析】电源线长度在10m以内时,需两点接地,两点分别在靠近天线处和靠近馈线窗处;电源线长

度在10~60m以内时,需三点接地,三点分别在靠近天线处、馈线中部和靠近馈线窗处;电源线长度超过60m,每增加20m,应增加一处接地。P119 



以上出自“2016(广)”,大家可以百度得到。

以前的规范是越来越没法遵守了。一方面设备的防雷功能得到提升,另一方面很多基站的接地系统并不像以前那么严格的要求地阻5瓯以下。所以接地点有做两处就非常不错了。通常10米以内,且没有馈线窗的场景,只接1点接地。


而且,教科书上的规范有套用馈线接地的标准。很难说服专业人才。


大家现场的情况如何?能透露否?

扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书
  • 2、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 4、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1
  • 5、回复“iot6”免费领取《【8月30号登载】物联网创新技术与产业应用蓝皮书——物联网感知技术及系统应用
  • 6、回复“6G31”免费领取《基于云网融合的6G关键技术白皮书
  • 7、回复“IM6G”免费领取《6G典型场景和关键能力白皮书
  • 8、回复“SPN2”免费领取《中国移动SPN2.0技术白皮书
  • 对本帖内容的看法? 我要点评

     

    快速回复主题    
    标题
    内容
     上传资料请点左侧【添加附件】

    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 05:47:19
    渝ICP备11001752号  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站统一服务邮箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.295786 second(s), 14 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 联系我们 - 移动通信网 - 移动通信论坛 - 通信招聘网 - Archiver